Beboelsesrum og køkkener som selvstændige rum skal have redningsåbning direkte til det fri enten som vindue, dør eller lem, medmindre der gennem to døre er redningsmulighed gennem andre rum, der ikke er i åben forbindelse med hinanden.
Følgende vinduer i de angivne størrelser overholder kravene til redningsåbninger:
Vinduestype (størrelse) |
Fri bredde x højde i mm |
GGL (M12) |
696 x 813 |
GPL/GPU (M08) |
696 x 924 |
GPL/GPU (S08) |
1056 x 924 |
GPL/GPU (P06 *) |
858 x 771 |
GPL/GPU (P10) |
858 x 1064 |
VFA/VFB (M36) |
588 x 980 |
VFA/VFB (P34) |
748 x 780 |
GDL (P19) |
858 x 1105 |
GEL + VEA/VEB |
696 x 1958 |
GEL + VEC |
696 x 973 |
GXL (F06) |
536 x 1093 |
* Kan anvendes op til 10,8 m over terræn. For øvrige vinduer gælder ingen begrænsninger. Overstiger højden fra terræn til underkarm 5,5 m, skal der være en vindueshylde. Hylde og underkarm skal placeres som vist i illustrationen herunder: